第二種衛生管理者 過去問
令和5年4月公表
問11 (労働衛生 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種衛生管理者試験 令和5年4月公表 問11(労働衛生 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 19m3/h
- 37m3/h
- 190m3/h
- 370m3/h
- 740m3/h
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第二種衛生管理者試験 令和5年4月公表 問11(労働衛生 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
必要換気量の計算問題です。
必要換気量は室内にいる人が1時間に呼出する二酸化炭素量(㎥/h)を室内二酸化炭素基準濃度から外気の二酸化炭素濃度を引いたもので割り算をして、そこに1000000をかけて算出します。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
(11人×0.02/1000-400)×1000000
=(0.22/600)×1000000
=366.6667
よって、近い値は370m3/hとなります。
誤りです。
この計算問題は衛生管理に関する知識は不要で、パターンとして繰り返し問題を解いて覚えてしまいましょう。
参考になった数167
この解説の修正を提案する
02
換気量の算出に関する問題です。
必要換気量=在室者全員の呼出する二酸化炭素÷(室内二酸化炭素基準濃度-外気の二酸化炭素濃度)
ただし、単位の異なるものを扱うので、単位をそろえる必要があります。
1ppmは0.0001%です。
本問題の場合
(11×0.02)÷(0.001-0.0004)=366.66…→366.7
この数値より上で最も近いものは370㎥/hです。
誤りです。
冒頭で述べたとおりです。
誤りです。
冒頭で述べたとおりです。
誤りです。
冒頭で述べたとおりです。
正しいです。
冒頭で述べたとおりです。
誤りです。
冒頭で述べたとおりです。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
03
必要換気量は、下記の計算式で計算します。
必要換気量(m3/h)=1時間あたりの呼出二酸化炭素量(m3/h)/(室内二酸化炭素濃度(%)ー室外二酸化炭素濃度(%))
上記の式にそれぞれ条件を当てはめ計算を勧めると
必要換気量=11×0.02/(0.001-0.0004)=366.66となり、選択肢の中で最も近い数値は370となります。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
参考になった数17
この解説の修正を提案する